1

Тема: Корпус 2А - не работают котлы

Уже вторые сутки какие-то серьезные проблемы с котлами. Они просто останавливаются через какое-то время работы. Батареи остывают, вода в кране холодная (по состоянию на 9-30).

Андрей,
Корпус 2а

2

Re: Корпус 2А - не работают котлы

10-30 суббота: батареи и вода холодная, котел не работает.
Идем греться в машину?

Андрей,
Корпус 2а

3

Re: Корпус 2А - не работают котлы

В 1 корпусе такая же ерунда!

K1
Парковочные столбики "Эконом"
Цена: 721/753 руб. бетонируемый/анкерный. Доставка: ~ 1000 руб. / Установка: +7 999 884 ... Александр от 300 руб. шт.

4

Re: Корпус 2А - не работают котлы

Сегодня ночью, не смог помыться в 2а,горячей воды не было, вернее еле тёплая

Сергей 2а

5

Re: Корпус 2А - не работают котлы

И в корпусе 2 по словам других людей.
Делаем вывод: проблема системная. Не случайность.
Ошибки обслуживания\эксплуатации котлов новыми сотрудниками?

Андрей,
Корпус 2а

6 (13-01-2018 19:33:52 отредактировано ромашка к1)

Re: Корпус 2А - не работают котлы

Ну вот опять отключили!

K1
Парковочные столбики "Эконом"
Цена: 721/753 руб. бетонируемый/анкерный. Доставка: ~ 1000 руб. / Установка: +7 999 884 ... Александр от 300 руб. шт.

7

Re: Корпус 2А - не работают котлы

ромашка к1 пишет:

Ну вот опять отключили!

вода еле теплая)) весело...

8 (13-01-2018 22:26:35 отредактировано ромашка к1)

Re: Корпус 2А - не работают котлы

Bru66 пишет:
ромашка к1 пишет:

Ну вот опять отключили!

вода еле теплая)) весело...

В телеграмме написано: тсн теперь будет бережно относиться к дорогому оборудованию с привлечением специалистов высочайшего класса. - наверное это оно и есть (бережное отношение)))

K1
Парковочные столбики "Эконом"
Цена: 721/753 руб. бетонируемый/анкерный. Доставка: ~ 1000 руб. / Установка: +7 999 884 ... Александр от 300 руб. шт.

9

Re: Корпус 2А - не работают котлы

Теперь каждый день походу отключать будут! Опять батареи холодные!

K1
Парковочные столбики "Эконом"
Цена: 721/753 руб. бетонируемый/анкерный. Доставка: ~ 1000 руб. / Установка: +7 999 884 ... Александр от 300 руб. шт.

10

Re: Корпус 2А - не работают котлы

Вчера вечером в 23-30 было кратковременное отключение электричество - котлы встали по всему ЖК.
В корпусе 2А включили котел ближе к 1-00 ночи.
Естественно, батареи и вода были уже холодные - на улице зима.
Пока 1 человек обойдет все котлы и включит их - на это нужно время.
А отсюда вопроса 2:
1) когда нас переведут на более высокую категорию схемы питания
2) нужно думать о ИБП для электроники котлов.

Андрей,
Корпус 2а

11

Re: Корпус 2А - не работают котлы

yelyushkin пишет:

А отсюда вопроса 2:
1) когда нас переведут на более высокую категорию схемы питания
2) нужно думать о ИБП для электроники котлов.

К сожалению, насколько я знаю, перевод нашего ЖК на качественный кабель сильно затруднён. Виной этому попустительство УК и фактический саботаж ситуации со стороны Ронда. В данный момент последний банкрот, УК отстранена от обслуживания нашего ЖК. В плоскости гражданско-правовых отношений вопрос решить объективно непросто, бюджетная сторона (администрация района) по понятным причинам не горит желанием решать проблему.

ИБП для питания электроники управления котлов, как я понимаю, особой мощностью и ценой не характеризуются. Но нагнетающие насосы в контуре отопления... хм... Как бы, вопрос далеко не простой.

Сергей, 2а и 5в