16 (28-12-2014 14:43:48 отредактировано SH)

Re: Поддельные автоматы ABB в домовых щитках?

Сегодня  выбило автомат у меня в квартирном щите и одновременно в этажном. Стали разбираться.

У меня в квартирном щите стоит автомат на 32 Ампера. По ТУ на присоединение (квартира "двушка") разрешенная мощность 12 кВА, в этажном щите должен стоять автомат на 40А. А по факту на этаже стоит тоже на 32А ! Соответственно оба автомата легко будет выбивать одновременно. Селективность не обеспечивается.

1) Зато обеспечены финансовые потоки

2) На этаже 4 квартиры, три 2-комнатные и одна - 1комнатная. Знаете, как в этажном щите стоят автоматы? С точностью "наоборот": на 2-комнатных (с потреблением 12кВт) по 32А, а на однокомнатной (10кВт)-на 40А

3) Проверьте у себя, пожалуйста, какие автоматы стоят в этажном щите?

(Рассмотреть можно только с фонариком или подсвечивая телефоном)

http://forum-romashkovo.ru/misc.php?action=pun_attachment&item=1212&download=0

Ромашково • корп 3 • 5-ый подъезд
Регулирую окна в Ромашково. Подробности и контакты см. http://forum-romashkovo.ru/viewtopic.ph … 250#p59250
+7(926)2I5-З8З2 

17

Re: Поддельные автоматы ABB в домовых щитках?

Саш, повезло однушке!!!  Интересно посмотреть, а как у нас?

4 корпус,  7 этаж

Ну что ж Вы так убиваетесь. Вы же так не убьетесь!

18

Re: Поддельные автоматы ABB в домовых щитках?

УК заменила автомат в этажном щите на 40-амперный.
Рекомендую проверить модель своего автомата в этажном щите на соответствие ТУ на присоединение. Сэкономите нервы и деньги

Ромашково • корп 3 • 5-ый подъезд
Регулирую окна в Ромашково. Подробности и контакты см. http://forum-romashkovo.ru/viewtopic.ph … 250#p59250
+7(926)2I5-З8З2 

19

Re: Поддельные автоматы ABB в домовых щитках?

У меня была аналогичная история, в итоге заменили на 40 А для двушки.

ЖК Ромашково, корп.2а, секция Б1